Auteur | Bericht |
---|---|
19 december 2019 om 22:28 | |
Hallo, Is er ook iemand die een koppeling heeft tussen wiegand 26bit naar knx? Het is voor een Anpr camera waarbij de kentekens op de knx bus moeten komen. |
|
19 december 2019 om 22:45 - Gemarkeerd als het antwoord | |
We hebben wel een oplossing hiervoor binnen Ecostruxure Security Expert maar dat is vrij kostbaar voor alleen het inlezen van 1 kenteken camera.
Mischien kunnen we hem inlezen met Wiser for KNX controller, uitdaging is mogelijk eventuele encryption.
Gebruikt de cam RS485 voor de Wiegand connectie of is het Wiegand over IP?
Gr,
Erwin
Dit bericht is op 19 december 2019 om 22:55 voor het laatst aangepast. |
|
19 december 2019 om 23:04 | |
Hallo Erwin,
Het is een RS485 rechtstreeks op de camera.
Wiegand interface: Wiegand 26-bit https://osec.nl/products/view/3038
|
|
19 december 2019 om 23:09 | |
We kunnen RS485 gewoon uitlezen op de Wiser for KNX en de ontvangen bits omzetten naar wat we willen binnen script dus daar zie ik niet echt een probleem, wat een probleem kan zijn is encryption, kan je bij Osec deze info krijgen?
|
|
20 december 2019 om 07:42 | |
Kentekens worden niet via het wiegand protocol verzonden, zit er een API op? Dan zou ik het daaraan proberen te koppelen.
|
|
20 december 2019 om 07:47 | |
Dat vermoeden had ik al, met de 26bits worden normaal een 1byte site code en een 2byte card code verzonden, 3 byte is niet genoeg voor een kenteken dus zouden het al meerdere pakketten moeten zijn wat vandaag de dag best bijzonder is (:
API lezen kan ook via Wiser voor KNX ,
|