Home Inloggen Evenementen Forum Documentatie
Aanmelden / Inloggen






KNX inputmodule voor beldrukker
Auteur Bericht
25 april 2022 om 14:18
author
Ik heb op dit moment een binaire ingangsmodule bij een klant zitten waarop de beldrukker ingelezen wordt.
Het probleem is dat men lang op de beldrukker moet drukken om de gong d.m.v. het aktorcontact te activeren.
Aktorcontact is 2 seconden hoog en valt dan weer af (afvalvertraging).
Opgaande flank is een 1 en neergaande flank een 0.
In de huidige input module heb ik vrijwel geen aparte instelmogelijkheden wat anti dendertijd etc. betreft.
Wie weet een input module waar men met een beldrukker goede ervaringen heeft en die goede instelmogelijkheden heeft?

25 april 2022 om 14:42
author
Beste Gerben, zoals ik het begrijp stuur je met de input een 1 bij drukken en een 0 bij loslaten. Daarnaast heb je de schakelaktor op tijdvertraagd afvallen staan. Het probleem wat je hiermee hebt is dat de binaire input van de beldrukker de aktor direct weer op 0 zet bij het loslaten. Wat je kunt doen is in de aktor een trappenhuisfunctie gebruiken. Als je dan de beldrukker indrukt blijft deze hoog en valt daarna weer af. Je zult dan wel moeten instellen dat het uitschakelcommando genegeerd wordt. Je kunt ook de beldrukker alleen een 1 laten sturen bij drukken en geen 0 bij loslaten. En is het zo dat ze lang moeten drukken of moeten ze hard drukken? Een binaire input gebruikt een spanning van ongeveer 3volt om te bepalen of het circuit open of dicht is. Als de contacten van de beldrukker vies zijn kan dit de werking beïnvloeden. Wat is de afstand tussen de beldrukker en input? Meestal zit hier een limiet aan van een x aantal meters. Het kan beter werken als je 24volt gebruikt.




Dit bericht is op 25 april 2022 om 14:53 voor het laatst aangepast.
25 april 2022 om 16:20
author
Arjan Kingma
Technisch Support
Beste Gerben, Zoals Marcel al aangeeft kan het zijn dat de contacten van de beldrukker verweerd zijn. Hierdoor komt het belsignaal niet altijd binnen. Meestal heeft de typische Friedland beldrukker D824 of D524, of bouwmarkt kopie hier na een bepaalde tijd last van. In principe kan bijna elke binaire ingang hier mee omgaan, maar Marcel heeft terecht een punt m.b.t. de afstand. Bij de impuldrukkerinterface TA 2 S, TA 4 S en TA 8 S van Theben mag de kabellengte maximaal 30 meter zijn. Bij de binaire ingangsmodule BM 6 T, BM 12 T, BMG 6T of BME 6T zelfs 100 meter. Bij ons pand in Apeldoorn hebben we het op deze manier gemaakt en werkt prima, totdat de contacten verweerd zijn van de beldrukker. Dus een ingekapselde beldrukker kan de uiteindelijke langdurige oplossing zijn.